To Alex.
| Ограничение dv/dt делается не только управлением по гейту, но еще и установкой конденсаторов дрейн-сорс, для частот 100-200 кгц это 100-470пф (обязательно NPO или COG !!!) .
Конденсаторы пробовал, RC-цепочку пробовал,но наиболее эффективный метод в борьбе с помехами и высокой скоростью нарастания , как мне показалось,
это именно уменьшить скорость нарастания управляющего сигнала.
Тут конечно приходится жертвовать некоторой долей КПД устройства, но зато можно передавать довольно значительные мощности без особых проблем.
Кстати c dV\dt (эффект Миллера) можно бороться , подавая отрицательное напряжение для закрытия транзистора.Я некоторое время изучал этот вопрос.
| Скорость нарастания на затворе подбирается резисторами в затворе, палюс схема управления должга быть сответствующая - с закрыванием боле быстрым чем открыванием.
Согласен, но закрытие не обязательно должно быть быстрее отккрытия, зависит от мёртвого времени.
| Сквозные токи зависят не от скорости коммутации, (в моих устройствах она меняется от 50гц до 500кгц), а от схемы управления.
мостом лучше всего управлять мостовым драйвером, например UBA2033, или двумя полумостовыми - IR2104, IR2183, L6385 и т.п. с внутренним дед-таймом. или полумостовыми типа IR2113, которые без дед-тайма, но тогда его надо делать самому.
Да , но в условиях , когда требуется минимально-возможное dead time и время переключения довольно большое ,угадать момент, когда можно включатьвторой транзистор мне было затруднительно.
Я использовал IR2104 как предварительный драйвер с
задержкой вкл -выкл, и MAX 4420 как выходной драйвер
( очень шустрая штучка, рекомендую !) сопротивление в
затворе 2.2 ОМ (последний вариант).
А в последний раз моё устройство сгорело при кратковременном включении-выключении света в доме-
где не бывает ?!
| Ограничение dv/dt делается не только управлением по гейту, но еще и установкой конденсаторов дрейн-сорс, для частот 100-200 кгц это 100-470пф (обязательно NPO или COG !!!) .
Конденсаторы пробовал, RC-цепочку пробовал,но наиболее эффективный метод в борьбе с помехами и высокой скоростью нарастания , как мне показалось,
это именно уменьшить скорость нарастания управляющего сигнала.
Тут конечно приходится жертвовать некоторой долей КПД устройства, но зато можно передавать довольно значительные мощности без особых проблем.
Кстати c dV\dt (эффект Миллера) можно бороться , подавая отрицательное напряжение для закрытия транзистора.Я некоторое время изучал этот вопрос.
| Скорость нарастания на затворе подбирается резисторами в затворе, палюс схема управления должга быть сответствующая - с закрыванием боле быстрым чем открыванием.
Согласен, но закрытие не обязательно должно быть быстрее отккрытия, зависит от мёртвого времени.
| Сквозные токи зависят не от скорости коммутации, (в моих устройствах она меняется от 50гц до 500кгц), а от схемы управления.
мостом лучше всего управлять мостовым драйвером, например UBA2033, или двумя полумостовыми - IR2104, IR2183, L6385 и т.п. с внутренним дед-таймом. или полумостовыми типа IR2113, которые без дед-тайма, но тогда его надо делать самому.
Да , но в условиях , когда требуется минимально-возможное dead time и время переключения довольно большое ,угадать момент, когда можно включатьвторой транзистор мне было затруднительно.
Я использовал IR2104 как предварительный драйвер с
задержкой вкл -выкл, и MAX 4420 как выходной драйвер
( очень шустрая штучка, рекомендую !) сопротивление в
затворе 2.2 ОМ (последний вариант).
А в последний раз моё устройство сгорело при кратковременном включении-выключении света в доме-
где не бывает ?!