| Цитата |
|---|
| NYM 3x2,5. |
| Цитата |
|---|
| жила заземления (зануления) ... толще, чем 0 и фаза. |
|
02-11-2005 08:36:35
|
|||||
|
|
|
|
02-11-2005 10:27:52
Для однофазного питания (а почти у всех дома именно так) сечение провода защитного зануления, или "земли" как обычно говорят (третья точка) делается одинаковой с сечением фазы и нуля. Большее сечение защитной жилы не нужно ни по каким требованиям.
В случае же трёх-фазного питания, сечение НУЛЕВОГО провода надо выбирать больше сечения фазных проводников, т.к. в нём плюс к основным обратным токам добавляются и суммируются токи третьей гармоники по каждой фазе отдельно, поэтому ток в нулевом проводе легко может быть больше тока в любом из фазных, и так всегда и ЕСТЬ, т.к. нагрузка почти всегда достаточно реактивна. При этом, сечение защитного зануления может быть и меньше сечения фазного, промышленость такие провода и выпускает. Очень часто мы инсталлировали для трёх-фазного ввода-вывода провода 3х25+35 кв.мм., где экран-оплётка вокруг этих четырёх жил (он включается на защитное зануление) имеет результирующее сечение всего 16 кв.мм. А впрочем, Вот цитата (несколько устарела информация по части ПЭЭП - теперь ПТЭЭП): "В соответствии с требованиями 6-го издания ПУЭ п. 3.1.17 нулевой рабочий проводник не защищен от перегрева автоматическими выключателями либо предохранителями. Системы электроснабжения проектировались под линейную нагрузку, т.е. потребляемый электроприемниками ток в своем гармоническом составе содержал лишь основную гармонику (50 Гц). Следовательно, ток в нулевом рабочем проводнике не мог превосходить ток в наиболее нагруженной фазе, и защита, установленная на фазных проводниках, одновременно защищала и нулевой рабочий проводник от перегрева. В процессе эксплуатации неравномерность распределения токов по фазам должна быть не более 10% (п.6.6. табл.6. Приложение 1, ПЭЭП), поэтому при определении длительно допустимых токов по условиям нагрева проводов и кабелей, нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются (п.3.1.10. ПУЭ), поскольку ток в этих проводниках при наличии линейных электропотребителей существенно меньше токов в фазных проводниках. В случае нелинейных электропотребителей токи в нулевых рабочих проводниках превышают фазные (в пределе в 1.73 раза), поэтому значения длительно допустимых токов, приведенных в табл. 1.3.4-1.3.7 в случае нелинейных электропотребителей должны быть снижены." И ещё: “За рубежом в целях недопущения перегрузки нулевых рабочих проводников при электроснабжении компьютерных нагрузок повсеместно используются специальные кабели с увеличенным сечением жил нулевого рабочего проводника (в 1,73-2,0 раза по отношению к сечению фазных проводников) и (или) специальные средства, ограничивающие распространение высших гармоник токов по всей системе электроснабжения здания” Но самый прикол на закуску: "В ПУЭ также содержится прямой запрет на использование N проводника сечением, превосходящим сечение фазных проводников, в сетях, прокладываемых для электроустановок, описанных в п.7.1.1." Так что ответ на вопрос вопрос не всегда однозначен, если действовать строго по нормативным документам, а не по здравому смыслу. А по здравому смыслу - нейтраль в много-фазном питании должна быть толще, а в однофазном, и нейтраль и защитное - одинаковы с фазой. Требований большего сечения защитного заземления НЕТ и быть не может. [small]Отредактировано: 02-11-2005, 10:57[/small] [small]Отредактировано: 02-11-2005, 10:59[/small] |
|
|
|
|
|
02-11-2005 10:44:02
но почему именно
чем не подходят например МОСКАБЕЛЬ , ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ КАМКАБЕЛЬ и др? |
|||||
|
|
|
|
02-11-2005 11:04:24
Лично мой совет - используйте одножильный (не витой многожильный) трёхпроводный кабель, очень хорош например NYM от Севкабель, а лучше NYM-J импортного производства. Для прокладки от щитка берите не менее 4 кв.мм (у меня 6).
|
|
|
|
|
|
02-11-2005 11:43:13
чем импортная медь лучше того же Севкабеля?... мне кто-нить ответит? |
|||
|
|
|
|
02-11-2005 12:14:09
|
|||
|
|
|
|
02-11-2005 22:10:25
|
|||||
|
|
|
|
03-11-2005 11:17:59
кто проверил? где можно ознакомиться с результатами исследований? насколько хуже (5% или в 5 раз)? как "хужесть" влияете на "звук" Аудиосистемы?
Лень! Алкатель - это имя, это - "брэнд"...которым маркируют в том числе и кабели и телефоны и др... Твоя позиция "всЯзнайки" порою утомляет не меньше, чем твои "глубокии" познания в области "влияния кабелей (любых) на звук". |
|||||
|
|
|
||||