Столкнулся с проблемой. При переделке квартирного эл. щитка установил на входе в квартиру диференциальный выключатель нагрузки.
Обнаружил странную вещь... при включении питания усилителя, срабатывает защита на ток утечки.
В этой связи возникает вопрос - Должно ли устройство (усилитель) проходить тест-контроль, или даже проходить сертификацию на этот случай.
Примечание, другая звукоусилительная аппаратура(ресивер) не производит такого влияния на диференциальный выключатель нагрузки.
Как решить такую проблему?
1) произвести модификацию эл. щитка и пустить линию к аудиоаппаратуре в обход д.в.н.
или же
2) с усилителем действительно какая-то проблема и необходимо везти его в сервис-центр для нахождения причин данной проблемы.
Спасибо.
Обнаружил странную вещь... при включении питания усилителя, срабатывает защита на ток утечки.
В этой связи возникает вопрос - Должно ли устройство (усилитель) проходить тест-контроль, или даже проходить сертификацию на этот случай.
Примечание, другая звукоусилительная аппаратура(ресивер) не производит такого влияния на диференциальный выключатель нагрузки.
Как решить такую проблему?
1) произвести модификацию эл. щитка и пустить линию к аудиоаппаратуре в обход д.в.н.
или же
2) с усилителем действительно какая-то проблема и необходимо везти его в сервис-центр для нахождения причин данной проблемы.
Спасибо.