Излагаете уверенно, но упрощенно. Осциллом не все можно увидеть в таком включении. Помеха может быть небольшого уровня, она может быть синфазной, она может в виде элекртомагнитного поля, генерируемого УПСом, она может генерироваться УПСом, но излучаться проводами на входе или выходе УПСа и наводиться на различные цепи усилителя или его внешние соединения/провода, и т.д.
Архив Форума Hi-Fi.ru
По 23-5-2020
Портал Hi-Fi.ru более не предоставляет возможностей и сервисов по общению пользователей
По 23-5-2020
Портал Hi-Fi.ru более не предоставляет возможностей и сервисов по общению пользователей
Усилитель класса А на 5-7 ватт
|
18-07-2005 15:02:29
|
|
|
|
|
|
18-07-2005 16:22:57
Не по теме, но по помехам, может будет интересно. В некоей конторе начали дергаться изображения на мониторах. На очень многих, но не на всех. Дерганья продолжались и при непосредственном включении компов с моторами в сеть, и через УПС, и от УПСа, вообще отключенного от сети. То есть полностью гальванически изолированного от сети. Трахаллись с этим траблом долго, пока не выяснили следующее: В магазине под конторой было много промышленных холодильников, подключенных к одной фазе. Провода этой перегруженной фазы давали повышенное излучение 50 Гц по воздуху и вызывали биения между сетевой частотой и частотой обновления экрана ЭЛТ. решена проблема была перераспределением нагрузки в магазине равномерно по трем фазам. |
|||
|
|
|
|
18-07-2005 20:35:56
Думаецца, ноль у них был традиционно хреновый...
|
|
|
|
|
|
19-07-2005 10:05:38
Разверните пожалуйста Вашу мысль. У каких приборов быль плохой ноль и что значит "плохой"?
|
|
|
|
|
|
19-07-2005 10:45:09
Рзаворачиваю. Классическая ситуация в пожилом здании и/или на пожилой подстанции - плохое качество зануления. Отсюда случается перекос фаз вплоть до выгорания телевизоров/холодильников в жилых домах.
Из скудной информации трудно понять как в данном случае ходили токи позданию, но есть подозрение, что починка контактов нулевых проводов могла если не устранить, то значительно уменьшить эффект. Всё же, в нормальном кабеле токи текут противофазно, наводить он ничего не может начиная с расстояния 1м. Очевидно, что в описанном случае фазный ток тёк по одной географии, а нулевой - по другой. При нормальном занулении такая ситуация невозможна. Похожую ситуацию наблюдал, только вместо холодильников имела место типографская машина. После ревизии нулей на первом этаже, где это дело стояло, мониторы на втором перестали "дрожать". |
|
|
|
|
|
19-07-2005 10:45:44
Не у приборов, а у сети был плохой ноль из-за перекоса нагрузки фаз, я полагаю |
|||
|
|
|
|
19-07-2005 11:17:49
Понято. Но не уверен, что так было в данном случае. Еще такая же ситуация была в другом здании. Совершенно новом. Качество эл. проводки во всем здении было на хорошем уровне. О том, чтобы ноль шел отдельно от остальных проводов даже не могло быть речи. Кроме нуля имелось отдельное настоящее качественное заземление, подходящее ко всем розеткам. В этом случае причиной оказались большие кондиционеры, нагружавшие одну фазу.
|
||||
|
|
|
|||