Излагаете уверенно, но упрощенно. Осциллом не все можно увидеть в таком включении. Помеха может быть небольшого уровня, она может быть синфазной, она может в виде элекртомагнитного поля, генерируемого УПСом, она может генерироваться УПСом, но излучаться проводами на входе или выходе УПСа и наводиться на различные цепи усилителя или его внешние соединения/провода, и т.д.
 
 
Цитата
....она может быть синфазной, она может в виде элекртомагнитного поля, генерируемого УПСом, она может генерироваться УПСом, но излучаться проводами на входе
Синфазные помехи на входе и выходе давятся пассивными фильртами.
Электромагнитное поле частотой 50Гц немеряное даже в режиме стабилизации. УПС лучше кидать в угол, подальше, например, от трубяного монитора. ВЧ поля довольно хорошо заэкранированы жестянкой корпуса.
Провода на входе практически не излучают.

Примечание. Это всё мерилось применительно к установке этих УПСов на специфическом объекте. Лучше всех показал себя стоечный на 1250 Вт (старый ряд номиналов мощности). Понятно, речь только о серии SMART от APC.
К слову, рассматривался и онлайновый Семён, но ему было отказано, т.к. без нагрузки у него через некоторое время кипят (!) аккумуляторы. Модель не помню, помню было в нём 2кВт.
 
 
Цитата
УПС лучше кидать в угол, подальше, например, от трубяного монитора.

Не по теме, но по помехам, может будет интересно. В некоей конторе начали дергаться изображения на мониторах. На очень многих, но не на всех. Дерганья продолжались и при непосредственном включении компов с моторами в сеть, и через УПС, и от УПСа, вообще отключенного от сети. То есть полностью гальванически изолированного от сети. Трахаллись с этим траблом долго, пока не выяснили следующее: В магазине под конторой было много промышленных холодильников, подключенных к одной фазе. Провода этой перегруженной фазы давали повышенное излучение 50 Гц по воздуху и вызывали биения между сетевой частотой и частотой обновления экрана ЭЛТ. решена проблема была перераспределением нагрузки в магазине равномерно по трем фазам.
 
 
Думаецца, ноль у них был традиционно хреновый...
 
 
Разверните пожалуйста Вашу мысль. У каких приборов быль плохой ноль и что значит "плохой"?
 
 
Рзаворачиваю. Классическая ситуация в пожилом здании и/или на пожилой подстанции - плохое качество зануления. Отсюда случается перекос фаз вплоть до выгорания телевизоров/холодильников в жилых домах.
Из скудной информации трудно понять как в данном случае ходили токи позданию, но есть подозрение, что починка контактов нулевых проводов могла если не устранить, то значительно уменьшить эффект. Всё же, в нормальном кабеле токи текут противофазно, наводить он ничего не может начиная с расстояния 1м. Очевидно, что в описанном случае фазный ток тёк по одной географии, а нулевой - по другой. При нормальном занулении такая ситуация невозможна.
Похожую ситуацию наблюдал, только вместо холодильников имела место типографская машина. После ревизии нулей на первом этаже, где это дело стояло, мониторы на втором перестали "дрожать".
 
 

Цитата
Разверните пожалуйста Вашу мысль. У каких приборов быль плохой ноль и что значит "плохой"?

Не у приборов, а у сети был плохой ноль из-за перекоса нагрузки фаз, я полагаю :)
 
 
Понято. Но не уверен, что так было в данном случае. Еще такая же ситуация была в другом здании. Совершенно новом. Качество эл. проводки во всем здении было на хорошем уровне. О том, чтобы ноль шел отдельно от остальных проводов даже не могло быть речи. Кроме нуля имелось отдельное настоящее качественное заземление, подходящее ко всем розеткам. В этом случае причиной оказались большие кондиционеры, нагружавшие одну фазу.